[uanog] Лечение мультигелевых аккумуляторов 40AH
Alexandr Baryshnyev
abb at abbon.net
Sun Jan 14 18:17:49 EET 2018
Доброго дня,
имеются в наличии несколько аккумуляторов 40AH "мультигель", которые
стояли с UPS-ами в серверной и вроде ничего не предвещало, пока
напряжение в сети таки наконец-то не пропало на пару часов. Выяснилось,
что не держат они, хотя ещё и двух лет не прошло как их покупали.
Аккумуляторы были включены последовательно, без всяких балансиров, что,
видимо, их и погубило. Сняли, проверили, остаточная ёмкость у всех
разная. Два вообще не заряжаются (ну эти понятно - на выброс), остальные
показывают ёмкость от 5AH до 23AH, а когда были новые, то давали ёмкость
33-36AH при разряде стабильным током 10А до 10.5В.
Собственно вопрос: их можно как-то реанимировать? Или таки на помойку?
Жалко, если последнее, дороговато это всё обходится. Гарантии уже нет,
если что, только год была. А обещали 10 лет безоблачной жизни :).
Спасибо за советы.
--
Best regards,
Alexandr B. Baryshnyev, e-mail: abb at abbon.net
More information about the uanog
mailing list