[uanog] Лечение мультигелевых аккумуляторов 40AH

Stesin stesin at gmail.com
Mon Jan 22 13:45:39 EET 2018


Спасибо, понял. Дурацкий вопрос, а зачем их два последовательно?

2018-01-22 13:09 GMT+02:00 Alexander V Soroka <alex at euro.net.ua>:
> Привет !
>
> Monday, January 22, 2018, 12:37:06 PM, Stesin stesin at gmail.com you wrote:
> S> еще раз спасибо за грамотный совет, доп вопросик:
>
> S> 2018-01-22 11:28 GMT+02:00 Alexander V Soroka <alex at euro.net.ua>:
>>> купить вот таких
>>> стабилитронов: 1.5KE6.8 ( 1.5KE6.8A )
>>> http://imrad.com.ua/ru/1-5ke6-8a
>>> ставить на 12в АКБ два шт последовательно + резистор 5...8 Ом
>>> http://imrad.com.ua/ru/res-6r8-5w
>>> сборку эту впаять паралельно каждому АКБ.
>>> проверить в работе - будет немного греть воздух в конце заряда АКБ, но
>>> зато будет балансировать каждый АКБ.
>
> S> А напомни плз, как стабилитроны отбирать по параметрам правильно, чтоб
> S> не было перекосов? Их же наверное надо перебрать раза в три больше,
> S> чем есть батарей, чтобы отобрать достаточно идентичные?
>
> Это не стабилитроны а супрессоры.
>
> называется   ПОН   (полупроводниковый   ограничитель  напряжения)  или
> супрессор.  В  зарубежной технической литературе используется название
> TVS-диод   (Transient   Voltage  Suppressor).  Очень  часто  TVS-диоды
> называют по маркам производителей: TRANSIL, INSEL.
>
> В  технической  литературе  и  среди  радиолюбителей  супрессор  могут
> называть   по-разному:  защитный  диод,  ограничительный  стабилитрон,
> TVS-диод,  трансил,  ограничитель  напряжения,  ограничительный  диод.
> Супрессоры можно частенько встретить в импульсных блоках питания – там
> они служат защитой от перенапряжения питаемой схемы при неисправностях
> импульсного блока питания.
>
> Читать: http://go-radio.ru/supressor.html
>
> как  показывает  опыт,  они  не  требуют  "переборки  кучи",  и  могут
> устанавливаться из коробки.
> Условие   простое:  не  покупайте  "китайские  аналоги",  а  покупайте
> супрессоры известных мировых брендов, например VISHAY , EIC
> там где есть значки "ISO 9001" например :)
>
> в  работе  не  помешает  потом проверить - мжет вам "повезет" и кто-то
> из  будет  ниже  нормы,  но  ОПЫТ  человеков  которые просто "из кучи"
> ставили супрессоры на сотни АКБ, говорит что можно не заморачиваться.
>
>
> --
> Best regards,
> Alexander V Soroka       http://www.svr.ua/
> AS106-RIPE
> mailto:alex at euro.net.ua
>
> _______________________________________________
> uanog mailing list
> uanog at uanog.kiev.ua
> https://mailman.uanog.kiev.ua/mailman/listinfo/uanog