[uanog] UPS for CPE GW
Alexander V Soroka
alex at euro.net.ua
Thu Jul 22 16:30:56 EEST 2021
Привет !
Thursday, July 22, 2021, 4:18:24 PM, Volodymyr Litovka doka at funlab.cc you wrote:
VL> On 22.07.2021 16:10, Vladimir Sharun wrote:
>> Микроты и Асусы у меня дома пережевывали вообще все любые УПСы, абы
>> какой был. Они едят совсем децл, а конденсаторы в БПшечках у них ок.
VL> Спасибо. Значит можно вообще на olx купить что-то за 400 гривень :)
дело в том, что БУШные УПСы обычно продаются за копейки потому что:
1) не работают нормально - из-за того что реле изношены, а менять их
никто не хочет или не понимает что именно в них проблема.
Электроника-же УПСа это практически вечная и неизнашиваемая часть.
2) умирают АКБ внутри, а замена АКБ это большие деньги :-( поэтому
проще похоронить (продать) УПС, чем заниматься покупкой новых АКБ...
Этому способствует идиотизЪм производителей УПС, которые на 500-1000вт
УПСах ставят 7Ач АКБ, которые физически не могут держать 500вт/12в=
41Ампер! И вторая проблема производителей это то что для 220вольт
выхода они требуют собрать цепочку АКБ из 18-20(!) штук АКБ 12в!
Причем БЕЗ БАЛАНСИРОВ(!) и без средств выравнивания заряда-напряжения,
из таких-же 7Ач АКБ.
В итоге УПС переживет 2-3-5 пропаданий сети и убьет свои АКБ...
Так что скупать б-у УПСы на ОЛХ можно :-) но без паяльника и прямых
рук этого лучше не делать :)
--
Best regards,
Alexander V Soroka http://www.svr.ua/
AS106-RIPE
mailto:alex at euro.net.ua
More information about the uanog
mailing list