<html><body><span class="xfm_25089824"><div><span style="font-size:10pt;line-height:12pt;font-family:Arial;" class="xfmc1">Привет,</span><br/></div><div><span style="font-size:10pt;line-height:12pt;font-family:Arial;" class="xfmc1"><br/></span></div><div><span style="color:#363636;font-family:Tahoma;font-size:10pt;text-align:justify;text-indent:0px;white-space:normal;background-color:#ffffff;display:inline !important;float:none;line-height:12pt;">1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного </span><span style="margin:0px;padding:0px;color:#363636;font-family:Tahoma, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;text-align:justify;text-indent:0px;white-space:normal;background-color:#ffffff;"><i>pen</i></span><span style="color:#363636;font-family:Tahoma;font-size:10pt;text-align:justify;text-indent:0px;white-space:normal;background-color:#ffffff;display:inline !important;float:none;line-height:12pt;">-проводника. </span><br/><span style="color:#363636;font-family:Tahoma;font-size:10pt;text-align:justify;text-indent:0px;white-space:normal;background-color:#ffffff;display:inline !important;float:none;line-height:12pt;">Это требование не исключает использования открытых и сторонних проводящих частей в качестве дополнительного </span><span style="margin:0px;padding:0px;color:#363636;font-family:Tahoma, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;text-align:justify;text-indent:0px;white-space:normal;background-color:#ffffff;"><i>pen</i></span><span style="color:#363636;font-family:Tahoma;font-size:10pt;text-align:justify;text-indent:0px;white-space:normal;background-color:#ffffff;display:inline !important;float:none;line-height:12pt;">-проводника при присоединении их к системе уравнивания потенциалов. </span></div><div><span style="font-size:10pt;line-height:12pt;font-family:Arial;" class="xfmc2"><br/></span></div><div><span style="font-size:10pt;line-height:12pt;font-family:Arial;" class="xfmc2">http://rza.org.ua/pue/read/Glava-1-7--PUE-7--ZAZEMLENIE-I-ZASHCHITNIE-MERI---ELEKTROBEZOPASNOSTI-_7.html</span></div><div><br/></div><div><br/></div><div><span style="font-size:10pt;line-height:12pt;font-family:Arial;" class="xfmc1">Согласно <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;line-height:12pt;">http://profidom.com.ua/v-2/v-2-2/1528-vbn-v-2-2-45-1-2004-projektuvanna-telekomunikacij-linijno-kabelni-sporudi</span></span><br/></div><div><span style="font-size:10pt;line-height:12pt;font-family:Arial;" class="xfmc2">Ці норми поширюються на проектування лінійно-кабельних споруд ліній зв'язку, <b>що належать до телекомунікаційних мереж загального користування (ТМЗК) і вхо­дять до Єдиної національної системи зв'язку (ЄНСЗ) України</b>, та кабельних ліній проводового мовлення.</span></div><div><span style="font-size:10pt;line-height:12pt;font-family:Arial;" class="xfmc2"><br/></span></div><div><span style="font-size:10pt;line-height:12pt;font-family:Arial;" class="xfmc2">Т.е. похоже не наш случай.</span></div><div><span style="font-size:10pt;line-height:12pt;font-family:Arial;" class="xfmc2"><br/></span></div><div><span style="font-size:10pt;line-height:12pt;font-family:Arial;" class="xfmc2"><br/></span></div><div><br/></div><div><i><span style="font-size:10pt;line-height:12pt;"><span style="font-family:Arial;">30 серпня 2017, 13:07:10, від "Vladimir A. Podgorny" <</span><a href="mailto:vpodgorny@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span style="font-family:Arial;">vpodgorny@gmail.com</span></a><span style="font-family:Arial;">>:</span></span></i></div><div><br/></div><blockquote style="border-left:1px solid #cccccc;margin:0px 0px 0px 0.8ex;padding-left:1ex;"><span><pre style="margin:5px 0;">30.08.2017 12:53, Vladimir Sharun пишет:
> Всем привет,

> Есть несколько вопросов:

>  1. Есть N-ое кол-во оптики (сотня-вторая волосков) в коробе. В этом же
>     коробе идёт 3-4 силовых кабеля 3ф 0.4кВ, навскидку по 30-50кВт
>     прокачка по каждому возможна - можно ?

Кабели связи и силовые должны прокладываться отдельно друг от друга на
расстоянии не менее 20 см (п. 3.18 ВБН В.2.2-45-1-2004); силовые над
оптическими.

>  2. Силовые кабеля имеют физический контакт изоляцией и гофрой с
>     водосточной трубой - можно ?

Нет. П. 1.7.133 ПУЭ.

>  3. Заземление по стене здания имеет контакт с мет. гофрой этих силовых
>     кабелей, а метрах в 50 от точки контакта эта же гофра контактирует
>     надёжно (неск точек контакта) с желтой трубой-угадайте-что-внутри
>     (правильно - газ).

Нет. Тот же п. 1.7.133 ПУЭ.

>  4. Прокладка канала ведется между 1 и 2 вторым этажом, таким образом,
>     что из окна можно достать металлический короб/силовой_кабель или его
>     каркас рукой

Для кабелей до 1000В таких ограничений нет.

Пусть меня кто-нибудь поправит, если я неправ.

-- 
VP992-RIPE
_______________________________________________
uanog mailing list
<a href="mailto:uanog@uanog.kiev.ua" rel="noreferrer noopener" target="_blank">uanog@uanog.kiev.ua</a>
<a href="http://mailman.uanog.kiev.ua/mailman/listinfo/uanog" rel="noreferrer noopener" target="_blank">http://mailman.uanog.kiev.ua/mailman/listinfo/uanog</a></pre>
</span></blockquote></span></body></html>