<html><body><span class="xfm_98644641"><div><span style="font-size:10pt;line-height:12pt;font-family:Arial;" class="xfmc1">Спасибо,</span></div><div><span style="font-size:10pt;line-height:12pt;font-family:Arial;" class="xfmc1"><br/></span></div><div><span style="font-size:10pt;line-height:12pt;font-family:Arial;" class="xfmc1">Похоже что это таки наш ВБН, там про укладку кабелей по фасадам зданий вообще не слова, а значит - за пределами стандарта, т.е. нельзя.</span></div><div><span style="font-size:10pt;line-height:12pt;font-family:Arial;" class="xfmc1"><br/></span></div><div><span style="font-size:10pt;line-height:12pt;font-family:Arial;" class="xfmc1">По силовым кабелям ПУЭ говорит что до 1000В как раз метр от подоконника, т.е. нельзя.</span></div><div><span style="font-size:10pt;line-height:12pt;font-family:Arial;" class="xfmc1"><br/></span></div><div><span style="font-size:10pt;line-height:12pt;font-family:Arial;" class="xfmc1">Другими словами, получается что воздушки по фасаду что оптические, что силовые на Л9 - с нарушениями. А там переплетение силовых с оптикой - как черви в банке. </span></div><div><br/></div><div><i><span style="font-size:10pt;line-height:12pt;"><span style="font-family:Arial;">30 серпня 2017, 13:07:10, від "Vladimir A. Podgorny" <</span><a href="mailto:vpodgorny@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span style="font-family:Arial;">vpodgorny@gmail.com</span></a><span style="font-family:Arial;">>:</span></span></i></div><div><br/></div><blockquote style="border-left:1px solid #cccccc;margin:0px 0px 0px 0.8ex;padding-left:1ex;"><span><pre style="margin:5px 0;">30.08.2017 12:53, Vladimir Sharun пишет:
> Всем привет,

> Есть несколько вопросов:

>  1. Есть N-ое кол-во оптики (сотня-вторая волосков) в коробе. В этом же
>     коробе идёт 3-4 силовых кабеля 3ф 0.4кВ, навскидку по 30-50кВт
>     прокачка по каждому возможна - можно ?

Кабели связи и силовые должны прокладываться отдельно друг от друга на
расстоянии не менее 20 см (п. 3.18 ВБН В.2.2-45-1-2004); силовые над
оптическими.

>  2. Силовые кабеля имеют физический контакт изоляцией и гофрой с
>     водосточной трубой - можно ?

Нет. П. 1.7.133 ПУЭ.

>  3. Заземление по стене здания имеет контакт с мет. гофрой этих силовых
>     кабелей, а метрах в 50 от точки контакта эта же гофра контактирует
>     надёжно (неск точек контакта) с желтой трубой-угадайте-что-внутри
>     (правильно - газ).

Нет. Тот же п. 1.7.133 ПУЭ.

>  4. Прокладка канала ведется между 1 и 2 вторым этажом, таким образом,
>     что из окна можно достать металлический короб/силовой_кабель или его
>     каркас рукой

Для кабелей до 1000В таких ограничений нет.

Пусть меня кто-нибудь поправит, если я неправ.

-- 
VP992-RIPE