<div dir="auto"><div><br><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">On Aug 30, 2017 13:07, "Vladimir A. Podgorny" <<a href="mailto:vpodgorny@gmail.com">vpodgorny@gmail.com</a>> wrote:<br type="attribution"><blockquote class="quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Кабели связи и силовые должны прокладываться отдельно друг от друга на<br>
расстоянии не менее 20 см (п. 3.18 ВБН В.2.2-45-1-2004); силовые над<br>
оптическими.<br></blockquote></div></div></div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Кто над кем это интересный вопрос. Была ситуация - параллельно по стене наружно шли горизонтально силовой кабель и наш, силовой был выше. Электрики накосячили, силовой кабель в результате КЗ начал плавиться по всей длине и гореть, расплавленная дрянь начала капать на наш кабель... и пожгла его.  </div><div dir="auto"><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote"><blockquote class="quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><br></blockquote></div></div></div></div>