<p><font face="Arial">Спасибо, так понятнее :)</font><br>
</p>
<div class="moz-cite-prefix">On 22.07.2021 16:17, Alexander V Soroka
wrote:<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:1332050828.20210722161717@euro.net.ua">
<pre class="moz-quote-pre" wrap="">Привет !
рассказываю по сути проблемы. :-)
1) "оффлайн" УПСы так называются потому, что там есть РЕЛЕ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ. Электромагнитное, с контактами.
Именно поэтому у них пишется параметр "время переключения 2мс".
На что это влияет ? Это значит что у вас в вашем оборудовании в егойном блоке
питания, должно быть много электролитических конденсаторов, которые
позволят "пролететь над пропастью" этого момента (2 милисек) когда
напряжение пропало. В оборудовании нормальных, ответственных
производителей, в встроенных блоках питания ставят достаточное
количество "тысяч микрофарад", и даже с небольшим запасом. Это
позволяет "пролетать над пропастью" в момент переключения оффлайн УПС
реле с сети 220в на его внутренний преобразователь, который с батареек
делает вам 220в.
Этот процесс "пролететь над пропастью" характерен для всех блоков
питания, в которых используются импульсные схемы преобразователей с
220в в 5в, 12в и т.п. Если в БП есть запас по емкости конденсаторов, и
нет 100% нагрузки, то такое устройство совершенно спокойно переживет
"перелет" и ничего с ним не случится. Для компутерных БП важно чтобы
БП компа был мощнее чем макс производительность процессора и видеокарт
и винтов. Это позволяет иметь запас для "пролетания над пропастью".
2) "Онлайн" УПСы имеют схему непрерывной работы, при которой выходной
преобразователь всегда работает! Т.е. по сути АКБ выполняют роль
буфера к входному выпрямителю с 220в. Поэтому в таких УПСах НЕТ
ВРЕМЕНИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ вообще. Потому что всегда работает схема.
Что делать если нет денег на Онлайн УПС? :-)
Ставить оффлайн УПС, но позаботится о том, чтобы в ваших устройствах,
питаемых от 220в, были блоки питания с достаточным или избыточным
количеством емкости конденсаторов. Не экономить на этом.
Или взять паяльник и допаять на плату БП больше емкости :-)
цена вопроса получается минимальная.
Thursday, July 22, 2021, 4:01:01 PM, Volodymyr Litovka <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:doka@funlab.cc">doka@funlab.cc</a> you wrote:
VL> а какая предельная длительность перерыва в подаче питания (при
VL> переключении со входа на батарею) допустима для домашних
VL> раутерчиков типа микротов или асусов?
VL> Почитал по этим вашим интернетам - написано, что онлайновые упсы
VL> не дают перерыва в подаче питания; смотрю на хотлайне (разумеется,
VL> самые дешевые) - в характеристиках линейно-интерактивного (напр
VL> <a class="moz-txt-link-freetext" href="https://hotline.ua/computer-istochniki-besperebojnogo-pitaniya/fsp-dp-450va-dp450iec/">https://hotline.ua/computer-istochniki-besperebojnogo-pitaniya/fsp-dp-450va-dp450iec/</a>)
VL> указано время переключения 2мс, в характеристиках типа онлайнового
VL> (напр
VL> <a class="moz-txt-link-freetext" href="https://hotline.ua/computer-istochniki-besperebojnogo-pitaniya/merlion-buda-400/">https://hotline.ua/computer-istochniki-besperebojnogo-pitaniya/merlion-buda-400/</a>)
VL> - 2-6мс (что не соответствует теории).
VL> Кому верить и что вообще можно взять максимально дешево? Нужно
VL> подключить четыре устройства - микрот (gw), асус (раздача по дому)
VL> и два медиаконвертора, чтобы до 2 минут держало (пока запускается генератор).
VL> Спасибо.
VL> P.S. Саша, я знаю - это твоя любимая тема :) Но мне надо дешево и
VL> сердито, а не красиво и по науке :)