<div><span style="font-size:12pt;line-height:14pt;font-family:Arial;" class="xfmc1">А цель какая ? Делаешь заказ, становишься в новый ДЦ ? <br data-mce-bogus="1"/></span></div>
<div><span style="font-size:12pt;line-height:14pt;font-family:Arial;" class="xfmc1"><br data-mce-bogus="1"/></span></div>
<div><span style="font-size:12pt;line-height:14pt;font-family:Arial;" class="xfmc1">Они в курсе твоих мучений и задача продавца продать тебе п-ц п-ц подводимой мощности, потому что ты за возможность использования будешь платить, а пользоваться естественно не будешь - это хлеб датацентров.<br data-mce-bogus="1"/></span></div>
<div><span style="font-size:12pt;line-height:14pt;font-family:Arial;" class="xfmc1"><br data-mce-bogus="1"/></span></div>
<div><span style="font-size:12pt;line-height:14pt;font-family:Arial;" class="xfmc1">Бери из рассчета заполненный юнит - 85Вт, если будет экссесс тебя не отключат (у них всё равно автоматы перед/после счетчика фида на стойку стоят куда мощнее), скажут "ты таво, денег давай", а ты типа такой дурачок "я вот рассчитал, вот формула, про 85Вт, эксперты дали". Работает за рубежами, инфа сотка.<br data-mce-bogus="1"/></span></div>
<div><span style="font-size:12pt;line-height:14pt;font-family:Arial;" class="xfmc1"><br data-mce-bogus="1"/></span></div>
<div><span style="font-size:12pt;line-height:14pt;font-family:Arial;" class="xfmc1">Правило про 85Вт - это 50% классических серверов и 50% стореджей по объёму в стойке.<br data-mce-bogus="1"/></span></div>
<div><span style="font-size:12pt;line-height:14pt;font-family:Arial;" class="xfmc1"><br data-mce-bogus="1"/></span></div>
<div><span style="font-size:12pt;line-height:14pt;font-family:Arial;" class="xfmc1">Да, Василич прореплаил про теоретически. Практически же оба модуля БП работают параллельно и каждый даёт где-то половину потребляемой мощности - это видно в BMC. Что до потребления практического, то если ты не шел на экстремальные процы типа топовых по теплу Xeon Scalable/EPYC, то где-то больше/где-то меньше в 85Вт на юнит кмк уложишься среднего по больнице (3.5-3.75кВт на стойку). Не ведись на 5кВт, ты всегда увидишь среднее потребление "а дайте мне сколько я ампер потребляю по фидам" и откорректируешься через месяц работы. Если у тебя будет месяц миграции, то потребление может быть на 10-15% выше.  </span></div>
<div><span style="font-size:12pt;line-height:14pt;font-family:Arial;" class="xfmc1"><br data-mce-bogus="1"/></span></div>
<div><span style="font-size:12pt;line-height:14pt;font-family:Arial;" class="xfmc1">Прифигеешь кстати сколько свичи потребляют на фоне серверов :-) </span><br data-mce-bogus="1"/></div>
<div><span style="font-size:12pt;line-height:14pt;font-family:Arial;" class="xfmc1"><br data-mce-bogus="1"/></span></div>
<div><span style="font-size:12pt;line-height:14pt;font-family:Arial;" class="xfmc1">И да, спроси как тебя биллят - среднее за месяц обычно. На пики не смотрят.<br data-mce-bogus="1"/></span></div>
<div><br data-mce-bogus="1"/></div>
<div><i><span style="font-size:10pt;line-height:12pt;"><span style="font-family:Arial;">1 грудня 2021, 13:42:01, від
    "Igor Grabin" <</span><a href="mailto:violent@death.kiev.ua" target="_blank"><span style="font-family:Arial;">violent@death.kiev.ua</span></a><span style="font-family:Arial;">>:
</span></span></i></div>
<div><br/></div>
<blockquote style="border-left:1px solid #cccccc;margin:0px 0px 0px 0.8ex;padding-left:1ex;">
<pre style="margin:5px 0;">Утро доброе,

пытаюсь сообразить, какой мощностью своих пять стоек запитать.

я понимаю, что это должны считать эксперты. но пара экспертов уже
насчитали какой-то явной фигни, хочу прикинуть baseline.

по части этого самого baseline. 
- берём сумму заявленных мощностей БП и не паримся?
- как по-правильному учитывать железки с 2БП?