<html><body><span style="display:block;" class="xfm_88853617"><div><span style="font-size:12pt;line-height:14pt;font-family:Arial;" class="xfmc1">Привет,</span><br/></div>
<div><span style="font-size:12pt;line-height:14pt;font-family:Arial;" class="xfmc1"><br data-mce-bogus="1"/></span></div>
<div><span style="font-size:12pt;line-height:14pt;font-family:Arial;" class="xfmc1">Это отдельный гемор - свои ИБП, но я бы держал, потому что:<br data-mce-bogus="1"/></span></div>
<ul style="margin:5px 0;"><li><span style="font-size:12pt;line-height:14pt;font-family:Arial;" class="xfmc1">был свидетелем двух дабл-фолов<br data-mce-bogus="1"/></span></li>
<li><span style="font-size:12pt;line-height:14pt;font-family:Arial;" class="xfmc1">Feed A & Feed B может быть очень даже легко просто двумя патчами от одного UPS, а не от независимых рукавов </span>
<ul><li><span style="font-size:12pt;line-height:14pt;font-family:Arial;" class="xfmc1">.... и никто вам правду не расскажет, покажут липовые схемы другого помещения (перепутали) или будут игнорировать-тянуть<br data-mce-bogus="1"/></span></li>
</ul></li>
<li><span style="font-size:12pt;line-height:14pt;font-family:Arial;" class="xfmc1">"Некоторые" Tier1 держат свои ИБП в стойках<br data-mce-bogus="1"/></span></li>
</ul><div><br/></div>
<div><i><span style="font-size:10pt;line-height:12pt;"><span style="font-family:Arial;">1 грудня 2021, 17:21:53, від
    "VASYL MELNYK" <</span><a href="mailto:basil@vpm.net.ua" target="_blank"><span style="font-family:Arial;">basil@vpm.net.ua</span></a><span style="font-family:Arial;">>:
</span></span></i></div>
<div><br/></div>
<blockquote style="border-left:1px solid #cccccc;margin:0px 0px 0px 0.8ex;padding-left:1ex;">
<div style="display:block;">
<div>
<div>
<blockquote style="border-left:1px solid #cccccc;margin:0px 0px 0px 0.8ex;padding-left:1ex;">
<div style="display:block;">
<div><span style="font-size:12pt;line-height:14pt;font-family:Arial;">Правило про 85Вт - это 50% классических серверов и 50% стореджей по объёму в стойке.</span></div>
</div>
</blockquote>
<div><br/></div>
<div>Прикольно, примерно так и вышло</div>
<div><br/></div>
<div>Раз пошла такая пьянка вопрос ко всем: бесперебойники держите на колокейшине? Или рассчитываете на датацентр и на его два независимых ввода?</div>