<div dir="ltr">В общем от своего упса отказаться не получится - примерно так и думал.<div><br></div><div>Думал упс запитать от одного ввода, от него первое питание, а второе питание сразу напрямую во второй ввод - без ибп.</div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">ср, 1 дек. 2021 г. в 18:56, Vladimir Sharun <<a href="mailto:vladimir.sharun@ukr.net">vladimir.sharun@ukr.net</a>>:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div><span style="display:block"><div><span style="font-size:12pt;line-height:14pt;font-family:Arial">Привет,</span><br></div>
<div><span style="font-size:12pt;line-height:14pt;font-family:Arial"><br></span></div>
<div><span style="font-size:12pt;line-height:14pt;font-family:Arial">Это отдельный гемор - свои ИБП, но я бы держал, потому что:<br></span></div>
<ul style="margin:5px 0px"><li><span style="font-size:12pt;line-height:14pt;font-family:Arial">был свидетелем двух дабл-фолов<br></span></li>
<li><span style="font-size:12pt;line-height:14pt;font-family:Arial">Feed A & Feed B может быть очень даже легко просто двумя патчами от одного UPS, а не от независимых рукавов </span>
<ul><li><span style="font-size:12pt;line-height:14pt;font-family:Arial">.... и никто вам правду не расскажет, покажут липовые схемы другого помещения (перепутали) или будут игнорировать-тянуть<br></span></li>
</ul></li>
<li><span style="font-size:12pt;line-height:14pt;font-family:Arial">"Некоторые" Tier1 держат свои ИБП в стойках<br></span></li>
</ul><div><br></div>
<div><i><span style="font-size:10pt;line-height:12pt"><span style="font-family:Arial">1 грудня 2021, 17:21:53, від
    "VASYL MELNYK" <</span><a href="mailto:basil@vpm.net.ua" target="_blank"><span style="font-family:Arial">basil@vpm.net.ua</span></a><span style="font-family:Arial">>:
</span></span></i></div>
<div><br></div>
<blockquote style="border-left:1px solid rgb(204,204,204);margin:0px 0px 0px 0.8ex;padding-left:1ex">
<div style="display:block">
<div>
<div>
<blockquote style="border-left:1px solid rgb(204,204,204);margin:0px 0px 0px 0.8ex;padding-left:1ex">
<div style="display:block">
<div><span style="font-size:12pt;line-height:14pt;font-family:Arial">Правило про 85Вт - это 50% классических серверов и 50% стореджей по объёму в стойке.</span></div>
</div>
</blockquote>
<div><br></div>
<div>Прикольно, примерно так и вышло</div>
<div><br></div>
<div>Раз пошла такая пьянка вопрос ко всем: бесперебойники держите на колокейшине? Или рассчитываете на датацентр и на его два независимых ввода?</div>
</div>