[uanog] СНиПы - подскажите пож, кто шарит

Vladimir Sharun vladimir.sharun at ukr.net
Thu Aug 31 17:19:31 EEST 2017


Привет,



По стене оптику-трассу прокладывать - этот ВБН разрешает только в канализации, тунелях, коллекторах или по воздуху между столбами.



Прокладка в канализации - силовой над оптическими, не ближе 20см.



31 серпня 2017, 17:05:20, від "Andrii Stesin" <stesin at gmail.com>:




On Aug 30, 2017 13:07, "Vladimir A. Podgorny" <vpodgorny at gmail.com> wrote:
Кабели связи и силовые должны прокладываться отдельно друг от друга на
расстоянии не менее 20 см (п. 3.18 ВБН В.2.2-45-1-2004); силовые над
оптическими.




Кто над кем это интересный вопрос. Была ситуация - параллельно по стене наружно шли горизонтально силовой кабель и наш, силовой был выше. Электрики накосячили, силовой кабель в результате КЗ начал плавиться по всей длине и гореть, расплавленная дрянь начала капать на наш кабель... и пожгла его.  





-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.uanog.kiev.ua/pipermail/uanog/attachments/20170831/71bdfc63/attachment.html>


More information about the uanog mailing list