[uanog] СНиПы - подскажите пож, кто шарит
Paul Arakelyan
unisol at cs.kiev.ua
Thu Aug 31 20:51:04 EEST 2017
On Thu, Aug 31, 2017 at 05:05:13PM +0300, Andrii Stesin wrote:
> On Aug 30, 2017 13:07, "Vladimir A. Podgorny" <vpodgorny at gmail.com> wrote:
>
> Кабели связи и силовые должны прокладываться отдельно друг от друга на
> расстоянии не менее 20 см (п. 3.18 ВБН В.2.2-45-1-2004); силовые над
> оптическими.
>
>
> Кто над кем это интересный вопрос. Была ситуация - параллельно по стене
> наружно шли горизонтально силовой кабель и наш, силовой был выше. Электрики
> накосячили, силовой кабель в результате КЗ начал плавиться по всей длине и
> гореть, расплавленная дрянь начала капать на наш кабель... и пожгла его.
Вообще, ограничение на "не лепить оптику в обнимку с силовым кабелем" выглядит
странно (разве что в кабле с оптикой стальная жила). Это ж не малоточка, где
наводки полезут и имея ввиду которые и придумали 20см. А от "начал плавиться"
вроде как предохранители должны быть :). "Выше-ниже" может только при ремонте
играть - "где искать один кабель, видя другой".
--
Best regards,
Paul Arakelyan.
More information about the uanog
mailing list