[uanog] XenServer 7.2 and HP DL360 G7 - installation on flash disk 64 Gb

Taras Heichenko tasic at academ.kiev.ua
Sun Dec 3 19:12:11 EET 2017



> On Nov 30, 2017, at 17:34, Andrii Stesin <stesin at gmail.com> wrote:
> 
> On Nov 30, 2017 14:54, "Alex Cherevko" <allliv at gmail.com> wrote:
> 
> Один раз умер один винт, а после замены винта на новый при rebuild'е до его успешного окончания - умер второй винт.
> 
> Ну, когда ставятся на сервер пачка винтов с завода из одной партии, то оно совершенно предсказуемо что будет именно так - жить будут долго и счастливо, а умирать будут в один день, часто в прямом смьісле слова. Потому что нагрузка и износ идентично на всех.

У нас на большинстве машин собраны RAID'ы, и понятно, что там стоят одинаковые диски. Вылета двух дисков
не видел ни разу (и не хочу! :) ).

> 
> Тут лекарство ровно одно. Плановая замена 1го из 4 винтов в год, или 1 из 3х если массив длинньій 6+ дисков.
> 
> Год отработал массив новеньких дисков из 6 шт? Планово купи 2 новьіх и поставь в массив, а снятьіе 2 слегка поношенньіе сложи в резерв в сейф. Еще год? Еще два. Еще год? Смотря как оно себя чувствует, 4 поюзанньіх в запасе есть и 6 в работе, можно и не докупать еще один.

А вот о такой схеме на задумывался, но она мне нравится -- спасибо. Нужно будет для особо критических машин
обдумать такую схему.

> А если 2 старейших уже S.M.A.R.T. намекает, что вот скоро, то можно один и докупить. Иди их знай, шоб посреди ночи в праздники не пришлось лететь в ДЦ...
> 
> Для массива из 4 дисков первьіе 3 года планово докупать и ставить по одному новому в год, дальше по ситуации.
> 
> Как-то так.
> 
> С ув. Андрей
> 
> 
> _______________________________________________
> uanog mailing list
> uanog at uanog.kiev.ua
> https://mailman.uanog.kiev.ua/mailman/listinfo/uanog

--
Taras Heichenko
tasic at academ.kiev.ua







More information about the uanog mailing list