S> Эта... а готовых сразу на правильное напряжение разве нету?

даташит смотрим:
http://imrad.com.ua/userdata/modules/wproducts/wprod_products/156469/15KE_TSC.pdf

1.5KE6.8A - диапазон будет у двух шт   от 6.45в*2= 12.9 вольт

а например 1.5KE13A    уже срабатывание от 12.4в...
напомню: 100% заряженный АКБ от 12.7вольт до 13.1в !
т.е. постоянно будут греться балансиры. :-((

1.5KE15  ?  ну  так там от 13.5в срабатывание "нижний край", без учета
разброса,  а верхний уже  16.5в! УПСы до такого не заряжают, разве что
самые продвинутые...
это  значит  если  УПС  "поддержание"  делает на 13.5в то балансировка
так никогда и не наступит...

1.5KE15А  ?  14.3в  нижний  предел  срабатывания,  если  УПС "медленно
тошнит" до 13.6в, то балансировка никогда не наступит...

Так что без вариантов: 1.5KE6.8A два шт.

Я сразу сказал про них :-)

ну  а  если  совсем  паять  хочется - то есть балансиры схемы на 10-15
деталей :-) + разработка печатной платы и т.п.


S> 2018-01-22 14:14 GMT+02:00 Alexander V Soroka <alex at euro.net.ua>:
>> даташит читаем, 1.5KE6.8 это 6.8 Вольт.
>> а на АКБ в полном заряде = 12.7в, а при "поддержании" 13.4....13.5в.
>> два по 6.8в= 13.6в
>> Т.е.  при  обычном  "стенд  бай"  режиме  поддержания,  супрессоры  не
>> работают, сопротивление их высоко (закрыты).
>>
>> Заряд  АКБ  происходит  при повышении напряжения одного АКБ с 10.5в до
>> 14.4в,  потом УПС переходит в "стенд-бай" режим с напряжением "одного"
>> = 13.4....13.5в.
>> Но  большинство  УПСов  не  так  делает а "медленно тошнит" зарядом до
>> напряжения стенд-бай (13.5в),потом УПС переходит в "стенд-бай" режим с
>> напряжением "одного" = 13.4....13.5в.
>> Можете на своем успсе один раз проверить как он гонит заряд.
>>
>> Балансиры  должны  работать  в  самом конце заряда, когда на одних АКБ
>> напряжение  уже  выше стенд-бая (полностью зарядились) а на других еше
>> не достигло напряжения стенд бая.
>> Супрессоры как раз и начинают открываться после 13.6в.
>> Всё просто :)
>>
>> можно почитать про методы балансировки:
>> https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=59991


-- 