[uanog] Лечение мультигелевых аккумуляторов 40AH

Alexandr Baryshnyev abb at abbon.net
Mon Jan 22 18:06:39 EET 2018


22.01.2018 17:30, Alexander V Soroka пишет:
> Привет !
> 
> Monday, January 22, 2018, 4:40:23 PM, Alexandr Baryshnyev abb at abbon.net you wrote:
> AB> сапрессоров и резистора - это, ну как сказать, из серии "лучше такое,
> AB> чем никакое". Насколько я помню закон Ома, там ток выйдет уравнивающий
> AB> порядка 0.1A+- и это очень мало, как-то работать будет только в конце
> AB> заряда, да и заряд будет расходоваться на нагрев. Ну то есть дёшево и
> AB> сердито, но малоэффективно.
> 
> ну КПД заряда АКБ вообще-то хорошо если 80%...
> а КПД блока питания обычно 85-88% ...
> так  что балансиры с током 0.1А это вообще "в графе разное" по потерям
> мощности :-)

В полемическом задоре нехорошо выпячивать второстепенное и замалчивать 
главное :). Конечно в данном случае сам по себе нагрев большой роли не 
играет. Гораздо хуже то, что оно свою основную функцию выполняет 
кое-как. Но, ещё раз говорю, лучше так, чем никак.

-- 
    Best regards,
    Alexandr B. Baryshnyev, e-mail: abb at abbon.net