[uanog] UPS for CPE GW
Alexander V Soroka
alex at euro.net.ua
Thu Jul 22 16:49:56 EEST 2021
Привет !
Thursday, July 22, 2021, 4:40:37 PM, Alexandr Baryshnyev abb at abbon.net you wrote:
AB> из личного опыта. Обычные UPS-ы, что онлайновые что оффлайновые
AB> слабо подходят для питания роутеров, мелких свичей, медиков. Не
AB> буду даже расписывать почему, вон Александр Васильевич лучше объяснит.
Не надо вот так обобщать :)
Я бы рекомендовал использовать не самые дешовые УПС а те которые
"честную синусоиду" выдают на выходе, там более точное соблюдение
выходного напряжения, а не "прямоугольники" как в простейших "БэкУПС"
имени АРС.
AB> Рекомендую:
AB> http://proline.biz.ua/ef6012c-dc-ups-60w - требует внешний свинцовый аккумулятор;
"Леотон" еще... у него есть много УПС с выходом "честная синусоида"
AB> https://www.aliexpress.com/item/4000929999938.html - с
AB> литий-ионными пальчиками уже внутри;
НЕТ... Китайские я вообще не уважаю. И наебалово с "пальчиками" и
их емкосттью вам будут обеспечены.
AB> Успехов.
AB> 22.07.2021 16:19, Volodymyr Litovka пишет:
>> Спасибо, так понятнее :)
>> > On 22.07.2021 16:17, Alexander V Soroka wrote:
>>> Привет !
>>>
>>> рассказываю по сути проблемы. :-)
>>>
>>> 1) "оффлайн" УПСы так называются потому, что там есть РЕЛЕ
>>> ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ. Электромагнитное, с контактами.
>>> Именно поэтому у них пишется параметр "время переключения 2мс".
>>> На что это влияет ? Это значит что у вас в вашем оборудовании в егойном блоке
>>> питания, должно быть много электролитических конденсаторов, которые
>>> позволят "пролететь над пропастью" этого момента (2 милисек) когда
>>> напряжение пропало. В оборудовании нормальных, ответственных
>>> производителей, в встроенных блоках питания ставят достаточное
>>> количество "тысяч микрофарад", и даже с небольшим запасом. Это
>>> позволяет "пролетать над пропастью" в момент переключения оффлайн УПС
>>> реле с сети 220в на его внутренний преобразователь, который с батареек
>>> делает вам 220в.
>>> Этот процесс "пролететь над пропастью" характерен для всех блоков
>>> питания, в которых используются импульсные схемы преобразователей с
>>> 220в в 5в, 12в и т.п. Если в БП есть запас по емкости конденсаторов, и
>>> нет 100% нагрузки, то такое устройство совершенно спокойно переживет
>>> "перелет" и ничего с ним не случится. Для компутерных БП важно чтобы
>>> БП компа был мощнее чем макс производительность процессора и видеокарт
>>> и винтов. Это позволяет иметь запас для "пролетания над пропастью".
>>>
>>> 2) "Онлайн" УПСы имеют схему непрерывной работы, при которой выходной
>>> преобразователь всегда работает! Т.е. по сути АКБ выполняют роль
>>> буфера к входному выпрямителю с 220в. Поэтому в таких УПСах НЕТ
>>> ВРЕМЕНИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ вообще. Потому что всегда работает схема.
>>>
>>> Что делать если нет денег на Онлайн УПС? :-)
>>> Ставить оффлайн УПС, но позаботится о том, чтобы в ваших устройствах,
>>> питаемых от 220в, были блоки питания с достаточным или избыточным
>>> количеством емкости конденсаторов. Не экономить на этом.
>>> Или взять паяльник и допаять на плату БП больше емкости :-)
>>> цена вопроса получается минимальная.
>>>
>>>
>>> Thursday, July 22, 2021, 4:01:01 PM, Volodymyr Litovkadoka at funlab.cc you wrote:
>>> VL> а какая предельная длительность перерыва в подаче питания (при
>>> VL> переключении со входа на батарею) допустима для домашних
>>> VL> раутерчиков типа микротов или асусов?
>>>
>>> VL> Почитал по этим вашим интернетам - написано, что онлайновые упсы
>>> VL> не дают перерыва в подаче питания; смотрю на хотлайне (разумеется,
>>> VL> самые дешевые) - в характеристиках линейно-интерактивного (напр
>>> VL>https://hotline.ua/computer-istochniki-besperebojnogo-pitaniya/fsp-dp-450va-dp450iec/)
>>> VL> указано время переключения 2мс, в характеристиках типа онлайнового
>>> VL> (напр
>>> VL>https://hotline.ua/computer-istochniki-besperebojnogo-pitaniya/merlion-buda-400/)
>>> VL> - 2-6мс (что не соответствует теории).
>>>
>>> VL> Кому верить и что вообще можно взять максимально дешево? Нужно
>>> VL> подключить четыре устройства - микрот (gw), асус (раздача по дому)
>>> VL> и два медиаконвертора, чтобы до 2 минут держало (пока запускается генератор).
>>>
>>> VL> Спасибо.
>>>
>>> VL> P.S. Саша, я знаю - это твоя любимая тема :) Но мне надо дешево и
>>> VL> сердито, а не красиво и по науке :)
>>>
>> -- > Volodymyr Litovka
>> "Vision without Execution is Hallucination." -- Thomas Edison
>> > > _______________________________________________
>> uanog mailing list
>> uanog at uanog.kiev.ua
>> https://mailman.uanog.kiev.ua/mailman/listinfo/uanog
>>
--
Best regards,
Alexander V Soroka http://www.svr.ua/
AS106-RIPE
mailto:alex at euro.net.ua
More information about the uanog
mailing list