Привет,

22 липня 2021, 16:44:08, від "Alexander V Soroka" <alex at euro.net.ua>:

Привет !

Thursday, July 22, 2021, 4:27:59 PM, Vladimir Sharun vladimir.sharun at ukr.net you wrote:
VS> Это первое что я сделал, но спрашивай про батареи. APC 12-го года
VS> 500Вт с olx с "новыми" батареями давал интернет часов 8 с Hap-ac2.

Если есть место в точке установке вашего оборудование, то можно сильно
сьекономить   на  маленьких  УПСах,  поставив  рядом  с  ним  обычный
автомобильный  АКБ, где-то на 60Ач. В итоге у вас и воду долить можно,
и  ваши  40Ампер  нагрузки  стартерный  АКБ выдаст легко, в отличие от
слабака  7Ач  :-) Ну и не жалко по деньгам - можно найти даже в пункте
приема  лома  стартерный  АКБ в неплохом качестве, подзарядить (у меня
целый  сайт  мой  на  эту  тему  КАК)  и использовать как внешний а не
встроенный АКБ :-) 
Ужеш люди придумали УПСы: там тебе батарея и заряжается и разряжается и вот это вот всё.

И минус одна проблема в жизни. Сдохло - сдай на переработку и купи замену. И опять на 5 лет нет вопросов.


VS> Стабилизатор напряжение стабилизирует, а не частоту. Скачет у
VS> дешевых генераторов частота из-за этого не может
VS> засинхронизироваться с ней UPS и скачет сеть-батарея.

не так :-)
УПС  ничего  не  синхронизирует по частоте, он тоже меряет напряжение.
Просто  "мозги"  УПСа  прога  написана  так,  что есть некие параметры
"качества сети 220в" которые если не соблюдаются, то УПС вас посылает
и переходит на АКБ. Ничего нет связанного с "синхронизацией с 220в". 
Инверторные UPS'ы нопремер синхронизируются для перехода на байпас по понятной причине, по крайней мере в хозяйстве GE именно так и пишут: не могу засинхронизироваться, смог и так по кругу, постоянно моргая предупреждением, что если что, переключение на байпас будет через боль (это когда генератор не прогрелся, нагрузка мелкая и такое)

"Деревянные" - у меня два 1000-ка, один щелкает и страдает, а второй - не щелкает и не страдает от скачущей частоты.


VS> Лучше брать с вентиляторами.

Вентиляторы  можно  подобрать  малошумные, или поставить более высокой
производительности, они меньше оборотов будут выдавать, и тсанет тихо.
Ну  или  вообще центробежные вентиляторы ставить - они тихие в разы по
сравнению с осевыми. 
Да хрен там. Я перепробовал уже и гидродинамически подщипники и всё вот это.
Если хочешь нормальное давление воздушное (а не прокачиваемый поток вакуума), то будет шуметь.

VS> PS: я потом выкинул их все вот эти BackUPS'ы и поставил инвертор
VS> на 3кВт, дал всем розеткам упсированные 230В и забыл о проблемах
VS> "колл прерывается". За ноутом работать - это не наше, нужен комп,
VS> здоровенный монитор, человеческая камера и всё такое.

ну можно и так вопрос решать.
Вы  по  сути  сделали  себе  Онлайн УПС :-) Схема простая: мощный блок
питания с 220в в 13.6-14.0 вольт, потом АКБ ставим сколько не жалко, а
потом ставим инвертор на 3кВт - и имеем всегда 220в на выходе.
Если  пропадает  входное  220в  -  ну  и  хер с ним :-) мы и так с АКБ
работаем, нам пофигу. 
Ото у человека куча свободного времени...




VS> 22 липня 2021, 16:01:42, від "Volodymyr Litovka" <doka at funlab.cc>:

VS> Привет,
VS> а какая предельная длительность перерыва в подаче питания (при
VS> переключении со входа на батарею) допустима для домашних
VS> раутерчиков типа микротов или асусов?
VS> Почитал по этим вашим интернетам - написано, что онлайновые упсы
VS> не дают перерыва в подаче питания; смотрю на хотлайне (разумеется,
VS> самые дешевые) - в характеристиках линейно-интерактивного (напр
VS> https://hotline.ua/computer-istochniki-besperebojnogo-pitaniya/fsp-dp-450va-dp450iec/)
VS> указано время переключения 2мс, в характеристиках типа онлайнового
VS> (напр
VS> https://hotline.ua/computer-istochniki-besperebojnogo-pitaniya/merlion-buda-400/)
VS> - 2-6мс (что не соответствует теории).
VS> Кому верить и что вообще можно взять максимально дешево? Нужно
VS> подключить четыре устройства - микрот (gw), асус (раздача по дому)
VS> и два медиаконвертора, чтобы до 2 минут держало (пока запускается генератор).
VS> Спасибо.
VS> P.S. Саша, я знаю - это твоя любимая тема :) Но мне надо дешево и
VS> сердито, а не красиво и по науке :)
VS> -- 
VS> Volodymyr Litovka
VS>   "Vision without Execution is Hallucination." -- Thomas Edison
VS> _______________________________________________
VS> uanog mailing list
VS> uanog at uanog.kiev.uahttps://mailman.uanog.kiev.ua/mailman/listinfo/uanog


-- 
Best regards,
Alexander V Soroka       http://www.svr.ua/
AS106-RIPE
mailto:alex at euro.net.ua

_______________________________________________
uanog mailing list
uanog at uanog.kiev.uahttps://mailman.uanog.kiev.ua/mailman/listinfo/uanog
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.uanog.kiev.ua/pipermail/uanog/attachments/20210722/b6e7a89f/attachment-0001.html>


More information about the uanog mailing list