[uanog] UPS for CPE GW
Alexander V Soroka
alex at euro.net.ua
Thu Jul 22 17:10:04 EEST 2021
Привет !
Thursday, July 22, 2021, 5:02:58 PM, Alexandr Baryshnyev abb at abbon.net you wrote:
AB> Онлайн УПС-ы - это, конечно, хорошо, но реле там тоже есть :) .
AB> Инвертор там не всё время на самом деле работает от аккумулятора.
AB> Когда есть входное напряжение он работает напрямую от входной
AB> сети. И только когда входного напряжения нет вход инвертора
AB> переключается на питание от аккумулятора. С помощью реле, если что.
вот если ЭТО ТАК как вы пишете "включается через реле" то это
НЕ онлайн УПС. Это подмена понятия и обман. И не важно что про этот
УПС написано "он Онлайн" у производителя.
Онлайн УПС это именно то что я написал - непрерывная работа,
при которой АКБ всегда в поддержании а нагрузка на выходе всегда идет
от своего инвертора. Тогда реально НЕТ "времени переключения".
Все остальное - это пляски с бубном и обман.
Оффлайн - это "переключаемся релющкой на АКБ".
а Онлайн - это как раз "мы всегда 100% в работе".
AB> 22.07.2021 16:17, Alexander V Soroka пишет:
>> Привет !
>> > рассказываю по сути проблемы. :-)
>> > 1) "оффлайн" УПСы так называются потому, что там есть РЕЛЕ
>> ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ. Электромагнитное, с контактами.
>> Именно поэтому у них пишется параметр "время переключения 2мс".
>> На что это влияет ? Это значит что у вас в вашем оборудовании в егойном блоке
>> питания, должно быть много электролитических конденсаторов, которые
>> позволят "пролететь над пропастью" этого момента (2 милисек) когда
>> напряжение пропало. В оборудовании нормальных, ответственных
>> производителей, в встроенных блоках питания ставят достаточное
>> количество "тысяч микрофарад", и даже с небольшим запасом. Это
>> позволяет "пролетать над пропастью" в момент переключения оффлайн УПС
>> реле с сети 220в на его внутренний преобразователь, который с батареек
>> делает вам 220в.
>> Этот процесс "пролететь над пропастью" характерен для всех блоков
>> питания, в которых используются импульсные схемы преобразователей с
>> 220в в 5в, 12в и т.п. Если в БП есть запас по емкости конденсаторов, и
>> нет 100% нагрузки, то такое устройство совершенно спокойно переживет
>> "перелет" и ничего с ним не случится. Для компутерных БП важно чтобы
>> БП компа был мощнее чем макс производительность процессора и видеокарт
>> и винтов. Это позволяет иметь запас для "пролетания над пропастью".
>> > 2) "Онлайн" УПСы имеют схему непрерывной работы, при которой выходной
>> преобразователь всегда работает! Т.е. по сути АКБ выполняют роль
>> буфера к входному выпрямителю с 220в. Поэтому в таких УПСах НЕТ
>> ВРЕМЕНИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ вообще. Потому что всегда работает схема.
>> > Что делать если нет денег на Онлайн УПС? :-)
>> Ставить оффлайн УПС, но позаботится о том, чтобы в ваших устройствах,
>> питаемых от 220в, были блоки питания с достаточным или избыточным
>> количеством емкости конденсаторов. Не экономить на этом.
>> Или взять паяльник и допаять на плату БП больше емкости :-)
>> цена вопроса получается минимальная.
>> > > Thursday, July 22, 2021, 4:01:01 PM, Volodymyr Litovka doka at funlab.cc you wrote:
>> VL> а какая предельная длительность перерыва в подаче питания (при
>> VL> переключении со входа на батарею) допустима для домашних
>> VL> раутерчиков типа микротов или асусов?
>> > VL> Почитал по этим вашим интернетам - написано, что онлайновые упсы
>> VL> не дают перерыва в подаче питания; смотрю на хотлайне (разумеется,
>> VL> самые дешевые) - в характеристиках линейно-интерактивного (напр
>> VL> https://hotline.ua/computer-istochniki-besperebojnogo-pitaniya/fsp-dp-450va-dp450iec/)
>> VL> указано время переключения 2мс, в характеристиках типа онлайнового
>> VL> (напр
>> VL> https://hotline.ua/computer-istochniki-besperebojnogo-pitaniya/merlion-buda-400/)
>> VL> - 2-6мс (что не соответствует теории).
>> > VL> Кому верить и что вообще можно взять максимально дешево? Нужно
>> VL> подключить четыре устройства - микрот (gw), асус (раздача по дому)
>> VL> и два медиаконвертора, чтобы до 2 минут держало (пока запускается генератор).
>> > VL> Спасибо.
>> > VL> P.S. Саша, я знаю - это твоя любимая тема :) Но мне надо дешево и
>> VL> сердито, а не красиво и по науке :)
>>
--
Best regards,
Alexander V Soroka http://www.svr.ua/
AS106-RIPE
mailto:alex at euro.net.ua
More information about the uanog
mailing list