22.07.2021 16:49, Alexander V Soroka пишет:
> Привет !
> 
> Thursday, July 22, 2021, 4:40:37 PM, Alexandr Baryshnyev abb at abbon.net you wrote:
> AB> из личного опыта. Обычные UPS-ы, что онлайновые что оффлайновые
> AB> слабо подходят для питания роутеров, мелких свичей, медиков. Не
> AB> буду даже расписывать почему, вон Александр Васильевич лучше объяснит.
> 
> Не надо вот так обобщать :)

Та ладно, не  прибедняйтесь :)

> Я  бы  рекомендовал  использовать  не  самые  дешовые УПС а те которые
> "честную   синусоиду"  выдают  на  выходе, там более точное соблюдение
> выходного  напряжения, а не "прямоугольники" как в простейших "БэкУПС"
> имени АРС.

Точную синусоиду выдают два типа УПС-ов: линейно-интерактивные с огромным тяжёлым железным трансформатором, которые 
греются, шумят, имеют низкий КПД. Не, ну нафиг. И сравнительно дорогие высокочастотные УПС-ы с ферритовым 
трансформатором, они бывают только онлайновые.

> AB> Рекомендую:
> AB> http://proline.biz.ua/ef6012c-dc-ups-60w - требует внешний свинцовый аккумулятор;

Александр Васильевич, вы даже не потрудились посмотреть что по ссылке, которую я дал. Какие ещё там синусоиды? Аппарат 
нормальный, работает без проблем, используем давно и успешно в работе. Мог бы быть подешевле, но хоть так.

> "Леотон" еще... у него есть много УПС с выходом "честная синусоида"
> 
> AB> https://www.aliexpress.com/item/4000929999938.html - с
> AB> литий-ионными пальчиками уже внутри;
> 
> НЕТ...  Китайские  я  вообще  не  уважаю. И наебалово с "пальчиками" и
> их емкосттью вам будут обеспечены.

У вас предубеждение. Китайцы уже давно не те, что были когда-то. Большая часть их давно поняла, что работать честно 
выгоднее. По поводу этой конкретной модели - подтверждаю, там всё честно. Блок пальчиков внутри честный, снабжён схемой 
уравнивателя/защиты, всё заряжается и разряжается как надо. Конкретно эта модель держит нагрузку в 1А около 3 часов. Я 
бу не рекомендовал, если бы всё это не было проверено и если бы они у нас не стояли на боевом дежурстве.

> 
> AB> Успехов.
> 
> AB> 22.07.2021 16:19, Volodymyr Litovka пишет:
>>> Спасибо, так понятнее :)
>>>> On 22.07.2021 16:17, Alexander V Soroka wrote:
>>>> Привет !
>>>>
>>>> рассказываю по сути проблемы.  :-)
>>>>
>>>> 1)   "оффлайн"   УПСы   так  называются  потому,  что  там  есть  РЕЛЕ
>>>> ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ.   Электромагнитное, с контактами.
>>>> Именно поэтому у них пишется параметр "время переключения 2мс".
>>>> На что это влияет ? Это значит что у вас в вашем оборудовании в егойном блоке
>>>> питания,  должно  быть  много электролитических конденсаторов, которые
>>>> позволят  "пролететь  над  пропастью"  этого момента (2 милисек) когда
>>>> напряжение   пропало.   В   оборудовании   нормальных,   ответственных
>>>> производителей,   в   встроенных  блоках  питания  ставят  достаточное
>>>> количество  "тысяч  микрофарад",  и  даже  с  небольшим  запасом.  Это
>>>> позволяет  "пролетать над пропастью" в момент переключения оффлайн УПС
>>>> реле с сети 220в на его внутренний преобразователь, который с батареек
>>>> делает вам 220в.
>>>> Этот  процесс  "пролететь  над  пропастью"  характерен для всех блоков
>>>> питания,  в  которых  используются импульсные схемы преобразователей с
>>>> 220в в 5в, 12в и т.п. Если в БП есть запас по емкости конденсаторов, и
>>>> нет  100% нагрузки, то такое устройство совершенно спокойно переживет
>>>> "перелет"  и  ничего с ним не случится. Для компутерных БП важно чтобы
>>>> БП компа был мощнее чем макс производительность процессора и видеокарт
>>>> и винтов. Это позволяет иметь запас для "пролетания над пропастью".
>>>>
>>>> 2)  "Онлайн" УПСы имеют схему непрерывной работы, при которой выходной
>>>> преобразователь  всегда  работает!  Т.е.  по  сути  АКБ выполняют роль
>>>> буфера  к  входному  выпрямителю  с  220в.  Поэтому  в таких УПСах НЕТ
>>>> ВРЕМЕНИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ вообще. Потому что всегда работает схема.
>>>>
>>>> Что делать если нет денег на Онлайн УПС? :-)
>>>> Ставить  оффлайн УПС, но позаботится о том, чтобы в ваших устройствах,
>>>> питаемых  от  220в,  были  блоки  питания с достаточным или избыточным
>>>> количеством емкости конденсаторов. Не экономить на этом.
>>>> Или взять паяльник и допаять на плату БП больше емкости :-)
>>>> цена вопроса получается минимальная.
>>>>
>>>>
>>>> Thursday, July 22, 2021, 4:01:01 PM, Volodymyr Litovkadoka at funlab.cc  you wrote:
>>>> VL> а какая предельная длительность перерыва в подаче питания (при
>>>> VL> переключении со входа на батарею) допустима для домашних
>>>> VL> раутерчиков типа микротов или асусов?
>>>>
>>>> VL> Почитал по этим вашим интернетам - написано, что онлайновые упсы
>>>> VL> не дают перерыва в подаче питания; смотрю на хотлайне (разумеется,
>>>> VL> самые дешевые) - в характеристиках линейно-интерактивного (напр
>>>> VL>https://hotline.ua/computer-istochniki-besperebojnogo-pitaniya/fsp-dp-450va-dp450iec/)
>>>> VL> указано время переключения 2мс, в характеристиках типа онлайнового
>>>> VL> (напр
>>>> VL>https://hotline.ua/computer-istochniki-besperebojnogo-pitaniya/merlion-buda-400/)
>>>> VL> - 2-6мс (что не соответствует теории).
>>>>
>>>> VL> Кому верить и что вообще можно взять максимально дешево? Нужно
>>>> VL> подключить четыре устройства - микрот (gw), асус (раздача по дому)
>>>> VL> и два медиаконвертора, чтобы до 2 минут держало (пока запускается генератор).
>>>>
>>>> VL> Спасибо.
>>>>
>>>> VL> P.S. Саша, я знаю - это твоя любимая тема :) Но мне надо дешево и
>>>> VL> сердито, а не красиво и по науке :)
>>>>
>>> -- > Volodymyr Litovka
>>>     "Vision without Execution is Hallucination." -- Thomas Edison
>>>>> _______________________________________________
>>> uanog mailing list
>>> uanog at uanog.kiev.ua
>>> https://mailman.uanog.kiev.ua/mailman/listinfo/uanog
>>>
> 
> 

-- 
    Best regards,
    Alexandr B. Baryshnyev, e-mail: abb at abbon.net


More information about the uanog mailing list