[uanog] UPS for CPE GW
Alexandr Baryshnyev
abb at abbon.net
Thu Jul 22 17:14:19 EEST 2021
22.07.2021 16:49, Alexander V Soroka пишет:
> Привет !
>
> Thursday, July 22, 2021, 4:40:37 PM, Alexandr Baryshnyev abb at abbon.net you wrote:
> AB> из личного опыта. Обычные UPS-ы, что онлайновые что оффлайновые
> AB> слабо подходят для питания роутеров, мелких свичей, медиков. Не
> AB> буду даже расписывать почему, вон Александр Васильевич лучше объяснит.
>
> Не надо вот так обобщать :)
Та ладно, не прибедняйтесь :)
> Я бы рекомендовал использовать не самые дешовые УПС а те которые
> "честную синусоиду" выдают на выходе, там более точное соблюдение
> выходного напряжения, а не "прямоугольники" как в простейших "БэкУПС"
> имени АРС.
Точную синусоиду выдают два типа УПС-ов: линейно-интерактивные с огромным тяжёлым железным трансформатором, которые
греются, шумят, имеют низкий КПД. Не, ну нафиг. И сравнительно дорогие высокочастотные УПС-ы с ферритовым
трансформатором, они бывают только онлайновые.
> AB> Рекомендую:
> AB> http://proline.biz.ua/ef6012c-dc-ups-60w - требует внешний свинцовый аккумулятор;
Александр Васильевич, вы даже не потрудились посмотреть что по ссылке, которую я дал. Какие ещё там синусоиды? Аппарат
нормальный, работает без проблем, используем давно и успешно в работе. Мог бы быть подешевле, но хоть так.
> "Леотон" еще... у него есть много УПС с выходом "честная синусоида"
>
> AB> https://www.aliexpress.com/item/4000929999938.html - с
> AB> литий-ионными пальчиками уже внутри;
>
> НЕТ... Китайские я вообще не уважаю. И наебалово с "пальчиками" и
> их емкосттью вам будут обеспечены.
У вас предубеждение. Китайцы уже давно не те, что были когда-то. Большая часть их давно поняла, что работать честно
выгоднее. По поводу этой конкретной модели - подтверждаю, там всё честно. Блок пальчиков внутри честный, снабжён схемой
уравнивателя/защиты, всё заряжается и разряжается как надо. Конкретно эта модель держит нагрузку в 1А около 3 часов. Я
бу не рекомендовал, если бы всё это не было проверено и если бы они у нас не стояли на боевом дежурстве.
>
> AB> Успехов.
>
> AB> 22.07.2021 16:19, Volodymyr Litovka пишет:
>>> Спасибо, так понятнее :)
>>>> On 22.07.2021 16:17, Alexander V Soroka wrote:
>>>> Привет !
>>>>
>>>> рассказываю по сути проблемы. :-)
>>>>
>>>> 1) "оффлайн" УПСы так называются потому, что там есть РЕЛЕ
>>>> ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ. Электромагнитное, с контактами.
>>>> Именно поэтому у них пишется параметр "время переключения 2мс".
>>>> На что это влияет ? Это значит что у вас в вашем оборудовании в егойном блоке
>>>> питания, должно быть много электролитических конденсаторов, которые
>>>> позволят "пролететь над пропастью" этого момента (2 милисек) когда
>>>> напряжение пропало. В оборудовании нормальных, ответственных
>>>> производителей, в встроенных блоках питания ставят достаточное
>>>> количество "тысяч микрофарад", и даже с небольшим запасом. Это
>>>> позволяет "пролетать над пропастью" в момент переключения оффлайн УПС
>>>> реле с сети 220в на его внутренний преобразователь, который с батареек
>>>> делает вам 220в.
>>>> Этот процесс "пролететь над пропастью" характерен для всех блоков
>>>> питания, в которых используются импульсные схемы преобразователей с
>>>> 220в в 5в, 12в и т.п. Если в БП есть запас по емкости конденсаторов, и
>>>> нет 100% нагрузки, то такое устройство совершенно спокойно переживет
>>>> "перелет" и ничего с ним не случится. Для компутерных БП важно чтобы
>>>> БП компа был мощнее чем макс производительность процессора и видеокарт
>>>> и винтов. Это позволяет иметь запас для "пролетания над пропастью".
>>>>
>>>> 2) "Онлайн" УПСы имеют схему непрерывной работы, при которой выходной
>>>> преобразователь всегда работает! Т.е. по сути АКБ выполняют роль
>>>> буфера к входному выпрямителю с 220в. Поэтому в таких УПСах НЕТ
>>>> ВРЕМЕНИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ вообще. Потому что всегда работает схема.
>>>>
>>>> Что делать если нет денег на Онлайн УПС? :-)
>>>> Ставить оффлайн УПС, но позаботится о том, чтобы в ваших устройствах,
>>>> питаемых от 220в, были блоки питания с достаточным или избыточным
>>>> количеством емкости конденсаторов. Не экономить на этом.
>>>> Или взять паяльник и допаять на плату БП больше емкости :-)
>>>> цена вопроса получается минимальная.
>>>>
>>>>
>>>> Thursday, July 22, 2021, 4:01:01 PM, Volodymyr Litovkadoka at funlab.cc you wrote:
>>>> VL> а какая предельная длительность перерыва в подаче питания (при
>>>> VL> переключении со входа на батарею) допустима для домашних
>>>> VL> раутерчиков типа микротов или асусов?
>>>>
>>>> VL> Почитал по этим вашим интернетам - написано, что онлайновые упсы
>>>> VL> не дают перерыва в подаче питания; смотрю на хотлайне (разумеется,
>>>> VL> самые дешевые) - в характеристиках линейно-интерактивного (напр
>>>> VL>https://hotline.ua/computer-istochniki-besperebojnogo-pitaniya/fsp-dp-450va-dp450iec/)
>>>> VL> указано время переключения 2мс, в характеристиках типа онлайнового
>>>> VL> (напр
>>>> VL>https://hotline.ua/computer-istochniki-besperebojnogo-pitaniya/merlion-buda-400/)
>>>> VL> - 2-6мс (что не соответствует теории).
>>>>
>>>> VL> Кому верить и что вообще можно взять максимально дешево? Нужно
>>>> VL> подключить четыре устройства - микрот (gw), асус (раздача по дому)
>>>> VL> и два медиаконвертора, чтобы до 2 минут держало (пока запускается генератор).
>>>>
>>>> VL> Спасибо.
>>>>
>>>> VL> P.S. Саша, я знаю - это твоя любимая тема :) Но мне надо дешево и
>>>> VL> сердито, а не красиво и по науке :)
>>>>
>>> -- > Volodymyr Litovka
>>> "Vision without Execution is Hallucination." -- Thomas Edison
>>>>> _______________________________________________
>>> uanog mailing list
>>> uanog at uanog.kiev.ua
>>> https://mailman.uanog.kiev.ua/mailman/listinfo/uanog
>>>
>
>
--
Best regards,
Alexandr B. Baryshnyev, e-mail: abb at abbon.net
More information about the uanog
mailing list