Привет,
Это отдельный гемор - свои ИБП, но я бы держал, потому что:
был свидетелем двух дабл-фолов
Feed A & Feed B может быть очень даже легко просто двумя патчами от одного UPS, а не от независимых рукавов .... и никто вам правду не расскажет, покажут липовые схемы другого помещения (перепутали) или будут игнорировать-тянуть
"Некоторые" Tier1 держат свои ИБП в стойках
1 грудня 2021, 17:21:53, від "VASYL MELNYK" <basil at vpm.net.ua>:
Правило про 85Вт - это 50% классических серверов и 50% стореджей по объёму в стойке.
Прикольно, примерно так и вышло
Раз пошла такая пьянка вопрос ко всем: бесперебойники держите на колокейшине? Или рассчитываете на датацентр и на его два независимых ввода?