В общем от своего упса отказаться не получится - примерно так и думал.

Думал упс запитать от одного ввода, от него первое питание, а второе
питание сразу напрямую во второй ввод - без ибп.

ср, 1 дек. 2021 г. в 18:56, Vladimir Sharun <vladimir.sharun at ukr.net>:

> Привет,
>
> Это отдельный гемор - свои ИБП, но я бы держал, потому что:
>
>    - был свидетелем двух дабл-фолов
>    - Feed A & Feed B может быть очень даже легко просто двумя патчами от
>    одного UPS, а не от независимых рукавов
>       - .... и никто вам правду не расскажет, покажут липовые схемы
>       другого помещения (перепутали) или будут игнорировать-тянуть
>       - "Некоторые" Tier1 держат свои ИБП в стойках
>
>
> *1 грудня 2021, 17:21:53, від "VASYL MELNYK" <basil at vpm.net.ua
> <basil at vpm.net.ua>>: *
>
> Правило про 85Вт - это 50% классических серверов и 50% стореджей по объёму
> в стойке.
>
>
> Прикольно, примерно так и вышло
>
> Раз пошла такая пьянка вопрос ко всем: бесперебойники держите на
> колокейшине? Или рассчитываете на датацентр и на его два независимых ввода?
>
>