Спасибо, так понятнее :)
On 22.07.2021 16:17, Alexander V Soroka wrote:
> Привет !
>
> рассказываю по сути проблемы. :-)
>
> 1) "оффлайн" УПСы так называются потому, что там есть РЕЛЕ
> ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ. Электромагнитное, с контактами.
> Именно поэтому у них пишется параметр "время переключения 2мс".
> На что это влияет ? Это значит что у вас в вашем оборудовании в егойном блоке
> питания, должно быть много электролитических конденсаторов, которые
> позволят "пролететь над пропастью" этого момента (2 милисек) когда
> напряжение пропало. В оборудовании нормальных, ответственных
> производителей, в встроенных блоках питания ставят достаточное
> количество "тысяч микрофарад", и даже с небольшим запасом. Это
> позволяет "пролетать над пропастью" в момент переключения оффлайн УПС
> реле с сети 220в на его внутренний преобразователь, который с батареек
> делает вам 220в.
> Этот процесс "пролететь над пропастью" характерен для всех блоков
> питания, в которых используются импульсные схемы преобразователей с
> 220в в 5в, 12в и т.п. Если в БП есть запас по емкости конденсаторов, и
> нет 100% нагрузки, то такое устройство совершенно спокойно переживет
> "перелет" и ничего с ним не случится. Для компутерных БП важно чтобы
> БП компа был мощнее чем макс производительность процессора и видеокарт
> и винтов. Это позволяет иметь запас для "пролетания над пропастью".
>
> 2) "Онлайн" УПСы имеют схему непрерывной работы, при которой выходной
> преобразователь всегда работает! Т.е. по сути АКБ выполняют роль
> буфера к входному выпрямителю с 220в. Поэтому в таких УПСах НЕТ
> ВРЕМЕНИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ вообще. Потому что всегда работает схема.
>
> Что делать если нет денег на Онлайн УПС? :-)
> Ставить оффлайн УПС, но позаботится о том, чтобы в ваших устройствах,
> питаемых от 220в, были блоки питания с достаточным или избыточным
> количеством емкости конденсаторов. Не экономить на этом.
> Или взять паяльник и допаять на плату БП больше емкости :-)
> цена вопроса получается минимальная.
>
>
> Thursday, July 22, 2021, 4:01:01 PM, Volodymyr Litovka doka at funlab.cc you wrote:
> VL> а какая предельная длительность перерыва в подаче питания (при
> VL> переключении со входа на батарею) допустима для домашних
> VL> раутерчиков типа микротов или асусов?
>
> VL> Почитал по этим вашим интернетам - написано, что онлайновые упсы
> VL> не дают перерыва в подаче питания; смотрю на хотлайне (разумеется,
> VL> самые дешевые) - в характеристиках линейно-интерактивного (напр
> VL> https://hotline.ua/computer-istochniki-besperebojnogo-pitaniya/fsp-dp-450va-dp450iec/)
> VL> указано время переключения 2мс, в характеристиках типа онлайнового
> VL> (напр
> VL> https://hotline.ua/computer-istochniki-besperebojnogo-pitaniya/merlion-buda-400/)
> VL> - 2-6мс (что не соответствует теории).
>
> VL> Кому верить и что вообще можно взять максимально дешево? Нужно
> VL> подключить четыре устройства - микрот (gw), асус (раздача по дому)
> VL> и два медиаконвертора, чтобы до 2 минут держало (пока запускается генератор).
>
> VL> Спасибо.
>
> VL> P.S. Саша, я знаю - это твоя любимая тема :) Но мне надо дешево и
> VL> сердито, а не красиво и по науке :)
>
--